阻火呼吸閥的漏氣問題導致的提前排放:
現場常常會出現儲罐氣壓達不到呼吸閥設定壓力,呼吸閥就已經排氣工作的情況。甚至儲罐內壓力很小的情況,就有氣體排出的情況。這明顯是呼吸閥漏氣造成的。漏氣現象在現在《環境法》下是不允許的,既造成了物料的浪費,也會污染空氣。
造成漏氣主要有三種原因。
1、閥盤定位桿出現偏移,導致沒達到設定壓力,阻火呼吸閥工作。
閥盤定位桿偏移主要由于運輸和安裝過程中出現到了倒置現象,這樣容易造成閥盤定位桿偏移的情況,這樣閥盤和閥座之間會出現位移,閥盤接觸面不在水平位置,閥桿也不在垂直位置,不能保證良好的氣密性,儲罐內部稍微有壓力,氣體就會從縫隙跑出。
這種情況的解決方法:
a、口徑較小的(一般在DN100以下)可以將阻火呼吸閥拆掉后,垂直位置上下移動下,讓閥盤能自動回落到設定位置
b、口徑較大的(一般在DN100以上)可以將阻火呼吸閥拆掉后,兩人抱起或者用起重設備吊起,然后從呼吸閥底部法蘭進口將閥盤上下移動多次,讓閥盤自動回位即可。
2、阻火呼吸閥使用時間較長,由于儲罐內部物料較臟,氣體通過阻火呼吸閥時,會有固體顆粒凝固在閥盤和閥座上,使得接觸面不平整,也會導致漏氣現象。
這種情況的解決方案:將阻火呼吸閥進行部件拆卸,用清洗劑將閥盤和閥座接觸面清洗干凈,必要時可用高精度砂紙將接觸面打平。
3、密封墊片出現裂痕或者破損,這樣會導致密封性不嚴、漏氣。發現墊片開裂或者損壞,應及時更換。